РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Здравствуйте! 1. Какой СНиП по вентиляции действующий: один - отменен, но не утвержден Минюстом, а другой-не зарегистрирован Минюстом? 2. Есть ли норматив с кратностью воздухообмена различных помещений (магазины, торговые залы, офисы и пр.)? Или обязательно необходимо делать расчёт воздухообмена?
Автор: TATA
Дата последнего ответа: 2008-11-26 16:48:21
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
по первому вопросу - делаю в соответсвии с тем в котором более жесткие требования., а вообще 41-01-2003 он зарегистрирован и утвержден (где-то видел статью с указом по этому поводу) во всяком случае пожарники пользуются именно им.

по второму вопросу - посмотрите на этом сайте литературу там есть различные нормативы, на пример, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.09.04—87* или ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.08.02-89* ну и т.п.



Федор Емельянов

2008-11-07 12:59:47
1. По первому вопросу: из собственного опыта - лучше делать по СНиП 41-01-2003, т.к экспертиза принимает только его. На СНиП 2.04.05 - можно ссылаться в справочном варианте. Хотя эти два СНиПа друг от друга практически не отличаются.

2. По второму вопросу. Есть базовые значения кратностей для каждого из упомянутых помещений: 4-3 приток и 3-2,5 вытяжка для магазинов и торговых залов без энергонасыщения и отсутствия вредных и запаховых выделений и 3,5 -3 приток, 2,8-2,5 вытяжка для офисов. Но окончательно нужно считать, учитывая не только площадь, но и тепло-поступления, а также количество сотрудников и посетителей.
VLADMAH

2008-11-18 19:00:51
:) Определяющее желание Заказчика :) но вы должны ему пояснить границу минимума - которое предоставляет разная кратность :)

А так - от кратности отталкиватся не стоит вообще :) или хотя бы уточнять - кратность рабочей зоны - тоесть 2,5 м высоты.

Для примера 3 м магазин - для комфорта - минимум 2-3крата

4-5м - 1,5-2 крата

8-9м - 0,5 крата

:) почему это толково не описывается в ОВшной литературе не понимаю.



(кстати - все что расказываю это практика по проектированию наладке, оценке стоимости , реальному положению вещей - поэтому если что "несходится" с тем чему учили - извините :) меня не учили - прото люблю знать тот вопро чем занимаюсь и не стесняюсь делать выводы)(так стадия рекламы закончена - по крайней мере так некоторые считают, заранее не буду растраивать)



(Так как форум случайно попал под внимание - заранее извиняюсь за манеру написания "иронично о серьезном")
Сергей

2008-11-26 16:48:21

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 2 человека